Hallo Gerd,
ich hatte das gleiche Problem. Es liegt aber nicht am Druckminderer, sonder an der Dichtung in der Überwurfmutter zwischen Boiler und Druckminderer. Diese ist gerissen und daher tropft es.
Das Teil kostet vermutlich 10 Cent.

Ich dagegen machte einen Fehler und wollte den Druckmindeer vom Kalk befreien. Legte das Ding in Essig und am darauffolgenden Tag war der Inhalt des Druckminderers zersetzt und der Essig schwarz.

Da kaufte ich mir im Sanitärgroßhandel von SYR einen neuen Druckminderer von 1,5 bis 6 bar sowie Messingbogen und Verjüngungsmuffe auf 1/4 Zoll für 125,00 €. Das Teil heißt dort: Typ 6243.1

Oder auch hier:
http://www.haustechnik-express.de/product_info.php?products_id=7499&osCsid=ea653106...

Das "Membran Sicherheitsventil Überdruckventil Heizung" bei eBay hat wahrscheinlich eine andere Funktion.

Nun muss ich nur noch einen Leitungsplan haben, denn ich legte meinen Boiler ja durch Bypassführung der Schläuche außer Betrieb. Leider habe ich mir nicht gemerkt, welche Schläuche wo wieder ran müssen.
Vielleicht könntest du mir eine Skizze oder Bilder senden?

Gruß, Jörg

--
Gabi & Jörg aus Bremen

T3 2,1 MV 1990, 360TKM